計量論壇

標題: 現場校75mV表頭的問題 [打印本頁]

作者: 二月鳥    時間: 2009-9-21 13:22
標題: 現場校75mV表頭的問題
現場用三用表校準設備校75mV表頭時,由于距離較遠,三用表校準設備輸出75mV,而表頭處小于75mV,除在表頭處并一標準表監視外,有沒有其它更好的辦法。求高手。能否用電壓四端接法,如何改設備。
作者: 二月鳥    時間: 2009-9-22 21:17
請大家發表高見。
作者: zhoujidai    時間: 2009-9-22 22:37
改設備,可行嗎?你在現場校準時距離有多遠,可考慮增大連接導線的直徑,以減小線路電阻對校準的影響。
另外可以購買一個現場效驗儀來校準現場的儀表,我們使用的是浙江勁儀的JY820,使用的是專用導線,效果挺不錯的。
作者: 禮匪    時間: 2009-9-23 20:31
沒法.除非你改到表頭接口
作者: E-mail    時間: 2009-9-23 22:04
使用三用表校驗儀和數字多用表就可以啦。三用表用電流檔,數字多用表并在75mV的表頭
作者: 禮匪    時間: 2009-9-24 10:14
使用三用表校驗儀和數字多用表就可以啦。三用表用電流檔,數字多用表并在75mV的表頭
E-mail 發表于 2009-9-23 22:04

野戰派選手,這樣能做的.調接不太靈光.有的功率大帶載強的也能直接輸的
作者: 電獅    時間: 2009-9-25 16:36
買個功率大點的小直流穩壓電源,穩定點的,然后用萬用表監視,
作者: 安康    時間: 2009-9-25 22:08
你的用三用表校準設備,在表頭處并一標準表監視的辦法就是最好的。用電壓四端接法是什么意思?
作者: 050200WF    時間: 2010-1-15 21:31
就按5樓7樓說的辦,挺好。
作者: jaccopa    時間: 2010-1-17 11:22
把接線電阻加到不確定度中計算
作者: 黎明    時間: 2010-1-18 21:43
用好點兒的連接線可以減少測量誤差!




歡迎光臨 計量論壇 (http://www.bkd208.com/) Powered by Discuz! X3.4
主站蜘蛛池模板: 天堂一区二区三区在线观看| 亚洲中文字幕久久无码| 国产交换俱乐部在线看| 在车里被撞了八次高c| 日韩精品无码免费专区午夜不卡| 精品一区二区三区免费视频 | 亚洲精品乱码久久久久66| 国产乱码精品一区二区三区中文| 外国女性用一对父子精液生子引争议 | 亚洲国产品综合人成综合网站| 午夜国产精品久久久久| 欧美成人18性| 破了亲妺妺的处免费视频国产| 91香蕉污视频| 两个人看的www免费视频中文| a级毛片免费高清视频| 午夜成年女人毛片免费观看| 国产白嫩美女在线观看| 日本电车强视频在线播放| 高铁上要了很多次| **真实毛片免费观看| a级毛片免费高清视频| 一本一本久久a久久综合精品蜜桃| 久久久久亚洲精品中文字幕| 亚洲日本天堂在线| 亚洲精品mv在线观看| 免费a在线观看| 免费无毒片在线观看| 另类ts人妖专区| 再深点灬舒服灬太大了岳| 国产a毛片高清视| 国产三级精品三级在线观看| 国产乱子伦精品视频| 国产乱子伦在线观看| 国产不卡免费视频| 国产v亚洲v欧美v专区| 国产一区二区日韩欧美在线| 国产乱码一区二区三区| 国产AV一区二区精品凹凸| 向日葵app看片视频| 冠希与阿娇实干13分钟视频|