電子三相四線有功電度表的反相序接線高手請教一下!電子三相四線有功電度表的反相序接線是否計量有誤差?
作者:
mol
時間:
2009-7-22 21:45
那么多人看,沒人回嗎?那我說,說錯了,就有人回了:P 電度表逆相序接線,看要逆到什么程度?是僅電壓逆相序,還是只有電流逆相序,還是電流電壓都逆相序.所以接錯逆相的組合就有好多種情況了.
如果,A相的電流電壓和B相電流電壓同時接反.
電流的進出線也是一一對應,滿足電流和電壓相對應原則,再假設三相電路平衡,逆相序接線對電能表影響幾乎沒有.
這點可以由
P 合= P
A
+P
B
+P
C
得出.
所以要一一列舉各種逆相序情況,及產生結果,那還有一大堆問題.
其實說來簡單,掛一塊合格的表在校驗臺上,接線接成逆相序,看看誤差不就行了;P .只是我們不會這么干,弄壞了表計和校驗臺,咋辦:L .做這種實驗是要計成本的.呵呵.其實現實生活中,電度表接錯線在使用的比比皆是.
作者:
mol
時間:
2009-11-20 16:20
安裝式多功能電子表,反向有功,對外輸電,電流就是反向的。誤差和正向有功,略有不同。
正向有功誤差合格;反向有功誤差有可能不合格
作者:
愷撒游神
時間:
2009-12-28 21:01
樓主說的反相序應該說的是A、B、C三相接成了A、C、B,這種接線在平衡情況下也能正常使用。其他情況基本都會出現問題。