計量論壇

標題: 熱工二次儀表的接線 [打印本頁]

作者: linjunhui    時間: 2009-5-13 16:25
標題: 熱工二次儀表的接線
大家好,我是新手,我們的熱工儀表檢定儀是山東DN081的,它的熱電阻模擬輸出只有二個接線端,但是現在好多二次儀表的熱電阻(如Cu50、Pt100等)接線端都是三線或四線的,請問如果我用我們的儀表給他們檢定,該給怎么接線?
作者: linjunhui    時間: 2009-5-13 16:28
各位高手前輩,救命了,我的電話是15096185994,大家如果誰懂請給我留下電話,我給你們打電話請教,拜托啊!
作者: 海兔子    時間: 2009-5-13 20:04
你現在在線嗎?
作者: 海兔子    時間: 2009-5-13 20:06
我認為檢定配熱電阻用二次表用直流電阻箱比較好
作者: 海兔子    時間: 2009-5-13 20:10
DN081的兩表筆的電阻包括導線\接觸電阻在0.1歐姆左右,如果按照說明書清零的話有點麻煩.
作者: 北方熱工    時間: 2009-5-13 20:56
二次儀表檢定儀電阻輸出和輸入都是兩個端子,如果是檢測三線制的熱電阻,可以在將兩個同一根的引線并在一起接到一個端子上,另一根接到另一個端子上。
作者: 北方熱工    時間: 2009-5-13 20:59
如果是四線制的熱電阻,就可以用萬用表測量出兩根引線電阻為零或接近零的為一端,另外兩根為一端,分別接到檢測儀上,就有可以檢測熱電阻了。
作者: zhoujidai    時間: 2009-5-13 21:42
將二次儀表并聯端用短接線連接,再將標準儀器的輸出線短路校零,然后接入二次儀表就可以進行檢定了。
作者: linfeng    時間: 2009-5-13 23:03
用萬用表測熱電阻的其中兩條線,阻值小的為一端。阻值大的為另一端。
作者: linjunhui    時間: 2009-5-14 08:12
萬用表測熱電阻的其中兩條線
作者: zhoujidai    時間: 2009-5-14 21:59
你是校熱電阻還是二次儀表?
作者: ndytw    時間: 2009-5-14 23:24
將熱電阻模擬輸出二個接線端中的一個并接兩根線(A、B),另一個單獨接一根線(C),這樣就相當于三限制輸出拉。注意:三根線盡量一樣長,這樣對非恒流源輸出的二次表影響最小。
作者: liaoxiaohua    時間: 2009-5-15 14:01
本帖最后由 duomeiti 于 2009-5-15 16:38 編輯

請看下面連接圖
   連接導線的電阻和接觸電阻會對Pt100鉑電阻測溫精度產生較大影響,鉑電阻三線制或者四線制接線方式能有效
消除這種影響。
   與熱電阻連接的檢測設備(溫控儀、PLC輸入等)都有四個接線端子:I+、I-、V+、V-。其中,I+、I-端是為了
給熱電阻提供恒定的電流,V+、V-是用來監測熱電阻的電壓變化,依次檢測溫度變化。請參閱下圖:


(1)四線制就是從熱電阻兩端引出4線,接線時電路回路和電壓測量回路獨立分開接線,測量精度高,需要導線多。
(2)三線制就是引出三線,Pt100B鉑電阻接線時電流回路的參端和電壓測量回路的參考為一條線(即檢測設備的I-
端子和V-端子短接)。精度稍好。
(3)兩線制就使引出兩線,Pt100B鉑電阻接線時接線時電流回路和電壓測量回路合二為一(即檢測設備的I-端子和
V-端子短接、I+端子和V+短接短接)。測量精度差。


不好意思沒圖片沒法粘貼,見諒
作者: 我愛計量    時間: 2009-5-21 10:37
二次儀表后面接線柱,都有圖示,一般三線是A  B  B   ;四線的是A  A  B  B
熱工儀表檢定儀的熱電阻模擬輸出有二個接線端,可以這樣接法:三線的,從二次儀表后面接線柱引出的A接檢定儀一個端口,B和B 并聯接另一個端口上。四線的,A和A 并聯接一個端口,B和B 并聯接另一個端口上就可以了。
作者: 五七一二    時間: 2009-5-26 12:26
熱電阻有二線制,三線制,四線制,如只有兩根線你就直接接這兩根線。畢竟這是此熱電阻儀表的使用條件,如果按其他接線的話與真實測量環境不同反而會引出新的誤差。反正按檢定規程規定接線就是了
作者: yunrun    時間: 2009-10-21 23:24
本帖最后由 張劍川 于 2009-10-22 02:29 編輯

1、Pt100鉑電阻的三種接線方式在原理上的不同:
   二線制和三線制是用電橋法測量,最后給出的是溫度值與模擬量輸出值的關系。四線沒有電橋,完全只是用恒流源發送,電壓計測量,最后給出測量電阻值。  
2、Pt100熱電阻的三種接線方式對測量精度的影響
   連接導線的電阻和接觸電阻會對Pt100鉑電阻測溫精度產生較大影響,鉑電阻三線制或者四線制接線方式能有效消除這種影響。
   與熱電阻連接的檢測設備(溫控儀、PLC輸入等)都有四個接線端子:I+、I-、V+、V-。其中,I+、I-端是為了給熱電阻提供恒定的電流,V+、V-是用來監測熱電阻的電壓變化,依次檢測溫度變化。請參閱下圖(圖略):
(1)四線制就是從熱電阻兩端引出4線,接線時電路回路和電壓測量回路獨立分開接線,測量精度高,需要導線多。  
(2)三線制就是引出三線,Pt100鉑電阻接線時電流回路的參端和電壓測量回路的參考為一條線(即檢測設備的I- 端子和V-端子短接)。精度稍好。
(3)兩線制就使引出兩線,Pt100鉑電阻接線時接線時電流回路和電壓測量回路合二為一(即檢測設備的I-端子和V-端子短接、I+端子和V+短接短接)。測量精度差。
作者: 朱榮輝    時間: 2009-11-17 12:53
電阻還是用電阻箱吧,模擬輸出的電阻精度不敢保證
作者: 愷撒游神    時間: 2009-12-17 19:47
還是仔細看下檢定規程吧,上面都有詳細說明的
作者: 池墨    時間: 2009-12-19 13:49
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: tzjlcs217    時間: 2010-1-18 08:57
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: arjan    時間: 2010-1-19 14:52
熱電阻模擬輸出只有二個接線端,校準三線,四線的可以把其中一端或兩端分成兩端即可。
如圖

作者: 我愛計量    時間: 2010-1-26 19:45
好像你們的答案都沒有給他解決,如還沒有解決可以聯系我




歡迎光臨 計量論壇 (http://www.bkd208.com/) Powered by Discuz! X3.4
主站蜘蛛池模板: 无遮挡一级毛片视频| 美女裸体a级毛片| 日本无卡码免费一区二区三区| 国产乱码一区二区三区爽爽爽| 中文国产成人精品久久96| 精品免费人成视频APP| 在线观看日韩电影| 亚洲人成7777| 色丁香在线视频| 天下第一日本高清国语在线观看| 亚洲欧美一区二区三区图片| 国产激爽大片高清在线观看| 新婚熄与翁公试婚小说| 人妻中文字幕乱人伦在线| 香蕉视频一区二区三区| 日本欧美一区二区三区在线播放| 午夜成人无码福利免费视频| 97视频免费在线| 日韩中文字幕在线| 免费观看美女用震蛋喷水的视频 | 小说区乱图片区| 亚洲熟妇色自偷自拍另类| 黄色免费在线网址| 小草视频免费观看| 亚洲午夜精品一区二区公牛电影院| 边摸边脱吃奶边高潮视频免费 | 欧洲三级在线观看| 四虎最新地址在线观看1080p| av天堂永久资源网| 日韩精品无码专区免费播放 | 久久久久久久综合狠狠综合 | 香蕉啪视频在线观看视频久| 性欧美18-19性猛交| 亚洲成av人片在线观看无码| 蜜桃成熟时33d在线| 在线观看视频99| 久久精品一区二区三区资源网| 粉色视频下载观看视频| 国产男女性潮高清免费网站| 一级毛片成人免费看免费不卡| 欧美在线暴力性xxxx|